冬季自來水罐防凍保溫電熱帶型號選擇及安裝注意事項
為了保障在嚴寒的冬季,自來水罐能夠正常使用,不影響居民的日常生活,需要使用電熱帶保溫措施。現場基本的情況:
1、當地最低環境溫度:-25℃;
2、介質需要維持溫度:溫度維持在零度以上;
3、現場罐體大小:高度2.8米,直徑2.5米;
4、儲罐尺度場所的及外形圖(提供電子版);
5、罐體數量:現場有15個水罐體;
根據提供的參數,推薦使用低溫基本型電熱帶,工作溫度65度,最高暴露溫度85度,適合用于防爆無防腐要求的低溫、環境濕度變化不大的場所,比如說普通區域的管道保溫伴熱,非常適合于自來水罐體的保溫伴熱。
自控溫電熱帶在罐體上保溫安裝方式建議采用纏繞安裝,電熱帶纏繞在罐體的表面,使用相關的配件,然后加敷保溫層即可。自控溫電熱帶工作時輸出的熱能補償被伴熱給水罐體的熱損失,以達到防凍保溫的要求,可有效解除冷堵現象并提高罐體內介質的溫度。自控溫電熱帶優點具體為:
1、安裝簡便,最大使用長度100米;
2、電熱帶柔韌度高,非常適合于較小的管道或者罐體安裝;
3、自調控率高壽命長,使用保溫效果好;
4、可在低溫狀態下啟動,工作效果良好;
5、使用電能,安全、環保、節約;